變頻運行控制
啟動:按控制器啟動按鈕,控制器檢測系統無故障的狀態下,輸出啟動信號給變頻器,驅使變頻器運行;由壓力傳感器采集系統的壓力值,不斷通過 PID 計算,給出變頻器當前需運行的頻率,同時關閉卸放電磁閥,保證氣壓上升。運行過程控制:比如阿特拉斯空壓機完成啟動以后,空壓機產氣,壓力開始升高,當氣壓靠近設定的恒定壓力時,通過控制器輸出的頻率值變小,使得變頻器頻率降低,維持壓力穩定在所設的恒定壓力值;當用氣量增大時,儲氣罐壓力值減小,壓力傳感器反饋給控制器的壓力低于恒定壓力值,控制器的輸出頻率值變大,變頻器輸出頻率增加,空壓機的產氣量增大,直到維持在恒定壓力值。
停車控制:按控制器的停止按鈕,控制器輸出停止信號給變頻器,使得變頻器馬上自由停車,此時空壓機停止運行,電磁閥打開,卸去空壓機的內部壓力。
防頻繁啟動控制
在變頻控制方式下,該系統需要設置防頻繁啟動的控制功能,即正常停機、故障停機后,需要延時一段時間才能重新啟動。在啟動的時候,保證系統內壓已經卸放,防止變頻器在啟動的時候,因負載過大而過流,同時也保護電機。溫度控制
在機組運行過程中,當排氣溫度大于風機啟動溫度時,風機開啟,并且根據排氣溫度,通過PID計算給出風機運行的頻率,輸出給主變頻器,主變頻器通過模擬量輸出口,控制風機變頻器的運行速度,從而調節空壓機的系統溫度,使空壓機的運行溫度基本維持在設定的恒定溫度值,提高系統的穩定性。故障停機與緊急停止
在運行過程中出現電氣故障或排氣溫度高等故障時,控制器會輸出故障信號,并且停止運行空壓機,需要排除故障并且復位以后才能正常啟動空壓機。當空壓機出現緊急情況需要緊急停止時,空壓機上設置有急停開關按鈕,立即使控制器輸出頻率置零。原文鏈接:http://kyjbk.com/7826.html